gửi bởi solarBP » Tháng tư 06, 2016, 4:56 pm
Hiện tại theo quy hoạch điện VII hiệu chỉnh đến năm 2020 tổng công suất điện mặt trời lên đến 850MW, do đó mình đang nghiên cứu lắp đặt và quy hoạch điện mặt trời trên khu đất 10ha tại Bình phước. Qua tìm hiểu các bài viết thì với diện tích như vậy lắp được cỡ 6 đến 10MW, tuy nhiên khi phân tích đang vướng một số vấn đề sau: 1. Tính toán sản lượng điện phát ra của hệ thống như thế nào cho an toàn đảm bảo độ chính xác cao. Hiện đang lấy CS của hệ thống x với hệ số PGF x với số giờ nắng như vậy có đúng không ? 2. Chi phí đầu tư 1MW cỡ 1,5 triệu USD đã phù hợp với thị trường hiện nay chưa nhỉ? 3. Giá bán điện nghe thông tin hành lang lên đế 11,2cents Các bạn vào đây thảo luận nhé, nhờ Admin ủng hộ , hỗ trợ Best regards
-
solarBP
-
- Bài viết: 4
- Ngày tham gia: Tháng tư 06, 2016, 4:36 pm
- Đến từ thành phố: Hồ Chí Minh
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
gửi bởi solarBP » Tháng tư 07, 2016, 10:10 am
Hình như diễn đàn của mục này k sôi động lắm, it người quan tâm quá Mình Post tiếp nhé để thảo luận : PA tính toán 1 : Dựa trên diện tích để nội suy 1. Với diện tích 10ha = 100.000m2 Chọn tấm PV 300Wp kích thước 2m2 , diện tích lắp đặt 2,5m2. Như vậy số tấm PV =100.000m2/2,5 = 40000 tấmPV 2. Công suất của nhà máy 40000 x 300W =12000000 W = 12MW 3. Sản lượng điện phát : chọn số giờ nắng hữu dụng là 4h/ngày 12000000 w x 4h = 48.000.000wh = 48.000KWh/ngày Sản lượng năm : 48.000kwh x 365ngay =17.520.000kwh 4. Giá điện : chưa biết 5. Tổng đầu tư tư PV : 40.000 PV x 150USD PA tính toán 2 : Dựa trên phụ tải 1. Dự kiến cung cấp kwh cho phụ tải: 48.000kwh/ngày 2. Số Kwp : Lấy hệ số PGF 4.58kwh/m2/ngày, hệ số tổn hao dây dẫn... là 1,3 Tổng KWp tối thiểu : (48.000kwp/4.58 )x 1.3=10.480,3KWp x1.3 =13.624,45kwp 3. Số tấm pin PV 300w : 13.624.450wp/300 =45.414,833 tấm Chọn 46.000tấm 3. TMDT 46.000x150USD
Như vậy cả hai PA có phụ tải48.000Kwh/ngay nhưng tổng mức đầu tư khác nhau do chênh nhau 6000tấm pin , Vậy chọn PA nào ?
-
solarBP
-
- Bài viết: 4
- Ngày tham gia: Tháng tư 06, 2016, 4:36 pm
- Đến từ thành phố: Hồ Chí Minh
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
gửi bởi dan2017c6tt » Tháng tư 06, 2017, 9:48 am
Theo tôi nên chọn phương án 2 vì dựa trên phụ tải, nhưng bạn cần có hệ số PDG CỦA TỪNG THÁNG và tính cho từng tháng rồi cộng lại và chia trung bình cho 12 tháng và có nhân với 1,3 ( hệ số tổn hao) thì số liệu tin cậy hơn
-
dan2017c6tt
-
- Bài viết: 3
- Ngày tham gia: Tháng tư 06, 2017, 8:51 am
- Đến từ thành phố: Hà Nội
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
gửi bởi dan2017c6tt » Tháng tư 06, 2017, 9:51 am
xin lỗi : tôi viết sai, xin sửa lại là PGF . Ngoài ra xin xem lại hệ số tổn hao của hệ thống trạm pin mặt trời nối lưới là bao nhiêu, theo nhiều tài liệu lấy là 1,3
-
dan2017c6tt
-
- Bài viết: 3
- Ngày tham gia: Tháng tư 06, 2017, 8:51 am
- Đến từ thành phố: Hà Nội
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nam
- Handphone: 0
gửi bởi winwin104 » Tháng sáu 23, 2022, 4:04 pm
không biết bây giờ đấu nối hệ thống điện mặt trời có gặp khó khăn hay không nữa, ngại ông EVN quá !!!
-
winwin104
- Thành viên nòng cốt
- Đến cấp kế tiếp:
66%
-
- Bài viết: 266
- Ngày tham gia: Tháng một 12, 2021, 12:59 pm
- Đến từ thành phố: sai gon
- Điểm (Points): 0
- Giới tính: Nữ
- Handphone: 0